C нами с 15.07.2007 Репутация: 123.4
|
|
мирСМОТРИТнаМЕНЯ писал(а): |
Провод от щита 4 квадрата и общий автомат на 50A - очередное нарушение!
|
Это наверное мой косяк, я увидел у соседей общий автомат на 50А и купил себе такой же, но только двухполюсной, я тогда и подумать не мог, что электрик будет использовать провода, выдерживающие меньший ток. На какой автомат стоит его заменить? На 32А или на 40А?
|
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 31.03.2006 Репутация: 102.5
|
|
Сандер писал(а): |
На какой автомат стоит его заменить? На 32А или на 40А?
|
32A
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Сандер писал(а): |
Вроде бы для современных стиральных и посудомоечных машин рекомендована установка именно УЗО типа A. Что скажите про это?
|
Все верно,для стиральной узо с постоянной составляющей - лучше. Обычное АС узо с достаточно большой вероятностью может ложно отрабатывать на работу движка. Кстати, в европе ставят исключительно тип А
|
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 15.07.2007 Репутация: 123.4
|
|
jupitel писал(а): |
Кстати, в европе ставят исключительно тип А
|
тоже нашёл в инете информацию об этом:
УЗО реагирующие на переменный ток утечки. Пользуются наибольшим спросом в нашей стране. Запрещены для продажи во многих европейских странах, так как являются устаревшими моделями и не соответствуют современным требованиям по безопасности. Выпускаются для продажи в третьих странах, в том числе и России.
Кстати, сейчас приятель подсказал интересный вариант выхода из положения. У меня на кухни кроме злополучной розетки для плиты, есть ещё отдельная розетка для посудомойки (заставил я их протащить отдельную линию). Думаю можно от неё протащить ещё одну розетку для духового шкафа, ну и кинуть её на пол или сделать внешнюю на стену. Как вам идея?
|
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 47 C нами с 05.03.2009 Репутация: 135.4
|
|
Сандер писал(а): |
И что сделать вместо него? Мне его советовали ставить на вход, так как бывают случаи когда однополюсной не спасает в случае замыкания.
|
Поставьте в общий щиток в общем тамбуре, там где у вас счетчик. У меня так было в старой панели. На входе стоял кондовый автомат, который не спасал от КЗ, но отрубал фазу и нейтраль, нуля там в принципе не было. Сейчас у меня тоже стоит двух полюсной автомат ампер на 50, в общем щитке.
Сандер писал(а): |
По затратам 2 УЗО дороговато будет наверное. Одного общего считаете недостаточно?
|
Смотря где брать. Я за АBB мотался в ЛеруаМерлен на Шоссе Энтузиастов. Там теже УЗО, что в электрике на Чкалова, напротив автоколонны, дешевле раза в два. Мне два УЗО на 32А и 16А и 8 автоматов (4шт по 16А, 2шт по 20А и 1шт 32А) обошлись в сумме 2500р. Да самое дорогое это УЗО. Зачем покупать за 2000р, то что можно купить за 900р? Да и автоматы там значительно дешевле порядка 100р. Дорого вышли только механизмы розеток из ОБИ (GUSI), лучше бы заказал в инете Легранд Валена.
Как мне кажется (возможно я неправ), но при перегорании ТЭНа в стиралке или посудомойке при наличии двух УЗО выбьет только одно, которое подходит к ним. И все что связано с водой сидит на своем УЗО. В принципе можно оставить и одно, ничего страшного в этом нет.
В целом щиток собран нормально, я тоже разделил розетки КУХНЯ ФАРТУК и просто КУХНЯ. И комнаты сидят каждая на своем автомате. Хотел и свет разнести, что-то обединить с кухней, что-то с комнатой, но потом передумал. Один хрен ночью чинить люстру не полезу, дождусь утра. А на крайняк есть розетки и можно использовать переноску или фонарик. Так что ИМХО три автомата на свет - это явный перебор.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Сандер писал(а): |
Думаю можно от неё протащить ещё одну розетку для духового шкафа, ну и кинуть её на пол или сделать внешнюю на стену. Как вам идея?
|
Вот только розетку не на пол. Если вдруг произойдет утечка воды, то к вам придет северная лисичка. Даже если никого не екнет током. То свет вы точно включить не сможете, если утечка произойдет ночью.
Как вариант. Главное не забыть, что мыть посуду и готовить в духовке одновременно нельзя. Но если есть таймер в посудомойке и включать ее по ночам, то проблем нет.
|
_____________________________ Неверная дорога часто проходит по удивительным местам.
Дружба отличается от любви тем, что ей нельзя заниматься.
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 14.10.2011 Репутация: 61.4
|
|
Цитата: |
Смотря где брать. Я за АBB мотался в ЛеруаМерлен на Шоссе Энтузиастов. Там теже УЗО, что в электрике на Чкалова, напротив автоколонны, дешевле раза в два. Мне два УЗО на 32А и 16А и 8 автоматов (4шт по 16А, 2шт по 20А и 1шт 32А) обошлись в сумме 2500р. Да самое дорогое это УЗО. Зачем покупать за 2000р, то что можно купить за 900р? Да и автоматы там значительно дешевле порядка 100р. Дорого вышли только механизмы розеток из ОБИ (GUSI), лучше бы заказал в инете Легранд Валена.
|
Вопрос -а страна изготовитель та же самая как в электрике на Чкалова?
|
_____________________________ Кто понял жизнь, тот не спешит !
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 48 C нами с 05.03.2008 Репутация: 52.8
|
|
Сандер писал(а): |
алекс76 писал(а): |
наверняка узо есть у счётчика
|
Пока УЗО нет, но планирую установку. И раз уж пошла такая пьянка, то помогите с выбором. Места в щитке не много, вариант поставить один общий УЗО мне кажется разумнее всего, а общий автомат на 50A вынести в общий щиток. Что скажите?
|
Ставьте один узо на вход, оставьте в покое автомат на 50 ампер, считайте его рубильником) Замените по желанию сверху провода на гребёнку и обязательно ведите с щитка отдельные провода на плиту и чайник с микроволновкой(если планируется)...
|
_____________________________ Они были такие романтичные, что над их перепиской ВКонтакте плакало даже ФСБ...
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 15.07.2007 Репутация: 123.4
|
|
алекс76 писал(а): |
Сандер писал(а): |
алекс76 писал(а): |
наверняка узо есть у счётчика
|
Пока УЗО нет, но планирую установку. И раз уж пошла такая пьянка, то помогите с выбором. Места в щитке не много, вариант поставить один общий УЗО мне кажется разумнее всего, а общий автомат на 50A вынести в общий щиток. Что скажите?
|
Ставьте один узо на вход, оставьте в покое автомат на 50 ампер, считайте его рубильником) Замените по желанию сверху провода на гребёнку и обязательно ведите с щитка отдельные провода на плиту и чайник с микроволновкой(если планируется)...
|
если оставить автомат на 50А, то УЗО нужно ставить на больший ток, то есть 63А. и есть ли смысл ставить автоматы на такие токи, если провода выдерживают токи значительно меньшие (примерно 35-40А)?
|
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 15.07.2007 Репутация: 123.4
|
|
Сегодня утром разобрал розетку от плиты и обратил внимание что провода к ней всё же идут толще, чем к обычным розеткам. Сделал вывод, что на плиту всё же проложили провод 3х4, такой же как и общий от щитка до квартиры. Отсюда вопрос, что мне теперь с этим знанием делать?
|
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 47 C нами с 05.03.2009 Репутация: 135.4
|
|
Сандер, А что это за дом такой, где вводная проводка 4 квадрата? У меня 6 квадрат заходит в щиток, правда многожильный.
Сандер писал(а): |
Сделал вывод, что на плиту всё же проложили провод 3х4, такой же как и общий от щитка до квартиры.
|
Можно оставить как есть. Думаю что 4 конфорки на максимум вы вряд ли когда нить включите. У меня есть небольшой опыт с электроплитой, комфорки реально использутся на 1/3 или на половину. Максимум только на разогрев посуды в начале или чтоб довести до кипения, а томится потом как правило на 3 или 4 делении из 8. Можно оставить 3х4мм кв.
|
_____________________________ Неверная дорога часто проходит по удивительным местам.
Дружба отличается от любви тем, что ей нельзя заниматься.
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 15.07.2007 Репутация: 123.4
|
|
Cyxapb писал(а): |
Сандер, А что это за дом такой, где вводная проводка 4 квадрата? У меня 6 квадрат заходит в щиток, правда многожильный.
|
Электрик бросил этот кабель от общего щитка до щитка в квартире. Дом обычный 14ти этажный, дому 27 лет.
Cyxapb писал(а): |
Можно оставить как есть. Думаю что 4 конфорки на максимум вы вряд ли когда нить включите. У меня есть небольшой опыт с электроплитой, комфорки реально использутся на 1/3 или на половину. Максимум только на разогрев посуды в начале или чтоб довести до кипения, а томится потом как правило на 3 или 4 делении из 8. Можно оставить 3х4мм кв.
|
Ну просто раз провод на плиту оказался нормальный, то думаю что стоит на него вешать и плиту и духовку, как и планировалось в самом начале.
|
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 48 C нами с 05.03.2008 Репутация: 52.8
|
|
Сандер писал(а): |
если оставить автомат на 50А, то УЗО нужно ставить на больший ток, то есть 63А. и есть ли смысл ставить автоматы на такие токи, если провода выдерживают токи значительно меньшие (примерно 35-40А)?
|
Забудьте про автомат 50А, стоит себе и стоит, пусть будет общим рубильником внутреннего щитка, до и после него стоят правильные автоматы(он просто не сработает)...У счётчика сколько у вас автоматов и какие? Вероятно три(стиралка, плита и вн. щиток)?
|
_____________________________ Они были такие романтичные, что над их перепиской ВКонтакте плакало даже ФСБ...
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 15.07.2007 Репутация: 123.4
|
|
алекс76 писал(а): |
У счётчика сколько у вас автоматов и какие? Вероятно три(стиралка, плита и вн. щиток)?
|
Старые автоматы отрезали и теперь в общем щитке вообще нет наших автоматов, всё установлено в квартире.
На днях привезли технику, оказалось что и духовой шкаф и варочная поверхность поставляются без кабелей, так что их ещё придётся покупать. Вот теперь опять начал думать, как лучше подключить всё это дело. Есть 2 варианта:
1) Плита + Духовка на силовую розетку в 32А (кабель 3х4, автомат 25А), Посудомойка на обычную розетку в 16А (кабель 3х2,5, автомат 16А).
2) Плита на силовую розетку в 32А (кабель 3х4, автомат 25А), Духовка + Посудомойка на обычную двойную розетку в 16А (кабель 3х2,5, автомат 16А).
Мощность конфорок:
Передняя правая: 145 мм, 1.2 кВт
Передняя левая: 180 мм , 1.8 кВт
Задняя правая: 180 мм , 1.8 кВт
Задняя левая: 145 мм, 1.2 кВт
Общая мощность духового шкафа: 3,65 кВт
|
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 38 C нами с 24.05.2006 Репутация: 86.2
|
|
Кто может ответить на вопрос, как расположен электростояк в доме серии 1-515/9ш. вводной автомат находится в общем коридоре все остальное в квартире. Обращаться в электросеть или куда там надо особо сильного желания нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 16.11.2006 Репутация: 455.1
|
|
Ситуация. Стиральная машинка включена в сеть. На полу вода. Пытаюсь тряпкой собрать воду. По рукам бьет ток где-то в 10 см от машинки.
Вопрос. Где копать?
|
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 35 C нами с 13.02.2009 Репутация: 72.5
|
|
вырубить пробки в квартире, отключить машинку и икать проблему заземления
|
_____________________________
|
|
|
|
|
|
|