Имя:    Пароль:      Помнить меня       
Unsorted   ~  Общий  ~  Вопрос по УЗО
На страницу 1, 2, 3, 4  »
mind_killer
Сообщение  03 Сен 2016, 14:31  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 40 Пол: Мужской 
C нами с 27.10.2006
Репутация: 99.8

Народ, кто понимает в электрике, помогите определиться с номиналами автоматов и узо.
Переделываю проводку в бане, была не очень правильная проводка в коробах, сделанная проводом одного сечения, что на свет, что на розетки.
Сейчас имеется ретро проводка на изоляторах, на свет сечением 1,5, на розетки 2,5. Есть 8 линий:
1. Свет первого и второго этажа
2. Свет парилки и помывочного отделения
3. Уличный свет
4. Розетки первого этажа
5. Розетки второго этажа
6. Розетки обогревателей
7. Уличные розетки
8. Свет предбанника
На помывочное и парилку планирую сделать 36 вольт, есть мысли добавить туда же свет предбанника.
Сейчас после счетчика, на столбе стоит вводной автомат на 20А. На розетки планируются автоматы на 16А, на свет - 10А.
Вопрос в следующем, на какие линии стоит дополнительно поставить узо и какого номинала? Какой силы автомат ставить на свет парилки и помывочного с условием, что там 36 вольт?
На всякий случай прикладываю схему электропроводки по этажам.

_____________________________
Студенты, директора магазинов вообще не важно кто ты. Никто не посмотрит на личный успех, DOZOR - объединяет всех.





Обозначения.JPG

Обозначения.JPG - Просмотров: 2


1.JPG

1.JPG - Просмотров: 8


2.JPG

2.JPG - Просмотров: 6

В начало
Профиль : Личное Сообщение : E-mail : JabberID : ICQ
BFlame
Сообщение  03 Сен 2016, 18:17  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 50 Пол: Мужской  Доверенный пользователь
C нами с 30.07.2012
Репутация: 4.1

У меня на всю баню разводка на 12 вольт. Я вообще понятия не имею о 36... Я даже лампочек таких не знаю.
Да, в предбаннике висит адаптер и дальше разводка на всю хрень. Но 12 V , а не 36.

_____________________________
Самое лучшее после детей - это я!
В начало
Профиль : Личное Сообщение
mind_killer
Сообщение  03 Сен 2016, 18:42  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 40 Пол: Мужской 
C нами с 27.10.2006
Репутация: 99.8

BFlame, у меня в подвале гаража свет на 36 вольт, проблем с поиском лампочек не было. Я думаю особо не существенно, будет там 36 или 12 вольт, главное чтоб не 220. Хотя до этого там и было 220 и ничего, почти 10 лет проработало и никого не убило.

_____________________________
Студенты, директора магазинов вообще не важно кто ты. Никто не посмотрит на личный успех, DOZOR - объединяет всех.
В начало
Профиль : Личное Сообщение : E-mail : JabberID : ICQ
BFlame
Сообщение  03 Сен 2016, 18:55  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 50 Пол: Мужской  Доверенный пользователь
C нами с 30.07.2012
Репутация: 4.1

Да у меня тоже никого не шиндарахнуло, 3 раза тьфу.
Я первый раз слышу о 36V. Чёт прям новое в деле коммуникаций. Подмигивание

_____________________________
Самое лучшее после детей - это я!
В начало
Профиль : Личное Сообщение
SMS
Сообщение  03 Сен 2016, 18:56  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской 
C нами с 06.05.2008
Репутация: 317.7

В советские времена по стандартам 36 вольт не было безопасным напряжением для таких помещений. Не убило - не зачит, что не убьёт.

Добавлено спустя 26 минут 27 секунд:

BFlame писал(а):
Я первый раз слышу о 36V. Чёт прям новое в деле коммуникаций.

Странно про первый раз. Везде лампочки такие всегда продаются. Стандартное напряжение. Но не для пропитанных водой помещений. В сухих безопасное.
В начало
Профиль : Личное Сообщение
CTRL
Сообщение  03 Сен 2016, 22:02  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской 
C нами с 27.08.2006
Репутация: 65.9

Выбор ламп на 12в существенно больше, чем на 36. Другой вопрос, что и не каждому "трансформатору" 220-12 можно доверять. Подавляющее большинство - импульсные без гальванической развязки от сети 220. Соответственно, если что пойдет не так, 220 может оказаться и на лампе.
Правда, вероятность одновременного отказа блока питания и попадания организма в контакт с лампой/проводкой весьма невысока.

Я за 12В. 36-в прошлом. Но сечения на 12В нужны соответствующие...

_____________________________
Искренне,
Ваш
В начало
Профиль : Личное Сообщение
mind_killer
Сообщение  03 Сен 2016, 22:27  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 40 Пол: Мужской 
C нами с 27.10.2006
Репутация: 99.8

CTRL, а какое сечение нужно на 12В? Он отличается от 220? А на 36 тоже другое сечение? У меня уже проложен провод 1,5 мм

_____________________________
Студенты, директора магазинов вообще не важно кто ты. Никто не посмотрит на личный успех, DOZOR - объединяет всех.
В начало
Профиль : Личное Сообщение : E-mail : JabberID : ICQ
CTRL
Сообщение  03 Сен 2016, 23:39  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской 
C нами с 27.08.2006
Репутация: 65.9

mind_killer, Чем меньше напряжение, тем больше ток. Чем больше ток, тем больше сечение => чем меньше напряжение, тем больше сечение. 1,5 кв. мм на один 12В галогеновый светильник 50Вт мало - провод греется будь здоров, т.к. ток около 4А.
Какие у вас мощности будут суммарно?

_____________________________
Искренне,
Ваш
В начало
Профиль : Личное Сообщение
mind_killer
Сообщение  04 Сен 2016, 0:23  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 40 Пол: Мужской 
C нами с 27.10.2006
Репутация: 99.8

Конкретно по мощности сложно сказать, 2 лампочки накаливания под цоколь Е27

_____________________________
Студенты, директора магазинов вообще не важно кто ты. Никто не посмотрит на личный успех, DOZOR - объединяет всех.
В начало
Профиль : Личное Сообщение : E-mail : JabberID : ICQ
petka
Сообщение  04 Сен 2016, 0:39  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 36 Пол: Мужской  Доверенный пользователь
C нами с 07.03.2009
Репутация: 60.2

36 Вольт на освещение адекватно, УЗО одно на всё 25A 30мА желательно тип А, хотя AC тож сойдет, На уличные розетки отдельный диф. Проводку в жарких помещениях выполнить проводом РКГМ или другим термостойким. Автомат для трансформатора на 6А должно хватить за глаза, во вторичной цепи трансформатора тоже желательно защиту сделать, например предохранителем, который можно разместить прям в щите с помощью abb-шных клемм под предохранители 1SNA115657R2500 ABB M4/8.SF, и торцевого изолятора к ней 1SNA116951R1500 ABB FEM8S, правда в жукораме их не купить...
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
CTRL
Сообщение  04 Сен 2016, 9:34  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской 
C нами с 27.08.2006
Репутация: 65.9

petka, как правило, трансформаторы 36В сильно проседают под нагрузкой, 6А предохранитель вряд ли сработает.
Я за 12В на зону парилки. Лампочки подключить проводом 2.5 кв мм.
Остальное - 220В, можно и 1.5 квадрата.

_____________________________
Искренне,
Ваш
В начало
Профиль : Личное Сообщение
DALDON
Сообщение  04 Сен 2016, 9:41  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской  Доверенный пользователь
C нами с 09.04.2005
Репутация: 0.1

CTRL писал(а):
Другой вопрос, что и не каждому "трансформатору" 220-12 можно доверять. Подавляющее большинство - импульсные без гальванической развязки от сети 220.
Это как? У них на выходе фаза пробивается чтоль на постоянной основе..? Я в шоке
В начало
Профиль : Фотоальбом : Блог : Личное Сообщение
petka
Сообщение  04 Сен 2016, 11:01  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 36 Пол: Мужской  Доверенный пользователь
C нами с 07.03.2009
Репутация: 60.2

CTRL, я имел ввиду первичную обмотку защищаем автоматом B6, а по вторичке нужно считать исходя из мощности ламп, думаю ампера 4 там будет
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
mind_killer
Сообщение  04 Сен 2016, 11:43  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 40 Пол: Мужской 
C нами с 27.10.2006
Репутация: 99.8

CTRL, у меня проводка уже сделана, на лампочки в парилке и помывочное идёт провод 1,5 переделать нет возможности. Может тогда имеет смысл оставить 220В и поставить нормальное узо?

_____________________________
Студенты, директора магазинов вообще не важно кто ты. Никто не посмотрит на личный успех, DOZOR - объединяет всех.
В начало
Профиль : Личное Сообщение : E-mail : JabberID : ICQ
vasisyalij
Сообщение  04 Сен 2016, 20:57  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской 
C нами с 21.02.2012
Репутация: 42.5

офигеть не баня а космический корабль
В начало
Профиль : Личное Сообщение
Показать сообщения:   
На страницу 1, 2, 3, 4  »

Unsorted   ~  Общий  ~  Вопрос по УЗО

Ответить на тему

Перейти:  





Powered by phpBB   © Unsorted Team  support@unsorted.me  promo@unsorted.me  Полезные скрипты