Нашёл квитанцию которую выдали при пломбировке счётчика. Указана услуга: 357.002 Проверка маркировки цепей узла учёта. однофазные 1500 руб.
А так, да, пломбировка бесплатна.
|
А Вы эту услугу заказывали? В АКТе расписались?
|
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 56 C нами с 02.12.2012 Репутация: 12.1
|
|
alexp_mac писал(а): |
А Вы эту услугу заказывали? В АКТе расписались?
|
В Акте о вводе в эксплуатацию, конечно, расписался.
Это год назад было. Примерно так: либо вы оплачиваете установку "нашего" счётчика, либо оплачиваете "пломбировку". Мне тогда некогда разбираться было. Сам дурак. Но вот как от этих платных "маркировок" и "проверок" отказаться? Они же внутренними правилами определяются. Т.е. "пломбировка" бесплатна, но не проводится без "маркировки". А она платна Дайте мне в аренду 2 метра государственной границы...
|
_____________________________ Иногда, без мата, тебя могут не правильно понять...
Я второй десяток лет занимаюсь боксом. Жена - кикбоксингом. Мы не ссоримся. Нам ссыкотно.
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 24.03.2009 Репутация: 77.8
|
|
DiP-99 писал(а): |
alexp_mac писал(а): |
А Вы эту услугу заказывали? В АКТе расписались?
|
В Акте о вводе в эксплуатацию, конечно, расписался.
Это год назад было. Примерно так: либо вы оплачиваете установку "нашего" счётчика, либо оплачиваете "пломбировку". Мне тогда некогда разбираться было. Сам дурак. Но вот как от этих платных "маркировок" и "проверок" отказаться? Они же внутренними правилами определяются. Т.е. "пломбировка" бесплатна, но не проводится без "маркировки". А она платна Дайте мне в аренду 2 метра государственной границы...
|
Вы же понимаете - у них установка: брать деньги по-любому. Вам было некогда - Вы заплатили, бумаги подписали. Время=деньги.
решение одно - писать правильные бумаги, требовать письменные ответы. Если бы моя ЗП была тыщ 300+, я б заморачиваться не стал с самостоятельной заменой.
|
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 31.07.2012 Репутация: 58.5
|
|
alexp_mac писал(а): |
Итак, с датой поверки счетчика они ссылаются на пункт ПУЭ (Правила устройства электроустановок) п. 1.5.13. в котором написано: "На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках с давностью не более 2 лет", однако, в ПУЭ написано: "1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил."
Таким образом, требование правомерно только для вновь подключаемых электроутсновок. Замена прибора учета не является реконструкцией.
|
Считаю что спорить по этому поводу с энергосбытом глупо. На основании ихней бумажки с вышеназванной надписью сегодня абсолютно без проблем обменял в магазине просроченный счётчик на новый. да и срок службы нового счётчика на целый год увеличился
|
_____________________________ Наверх по служебной лестнице не пробиваются - по ней всплывают
Разговаривая с женщиной, говорите дружелюбным и ласковым голосом.
Женщина как любое животное не понимая смысла речи, прекрасно чувствует интонацию.
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 56 C нами с 02.12.2012 Репутация: 12.1
|
|
alexp_mac писал(а): |
Вы же понимаете - у них установка: брать деньги по-любому. Вам было некогда - Вы заплатили, бумаги подписали. Время=деньги.
решение одно - писать правильные бумаги, требовать письменные ответы.
|
Согласен... Только обидно, что все тебя "обуть" норовят. С волками жить... Сорри за оффтоп...
|
_____________________________ Иногда, без мата, тебя могут не правильно понять...
Я второй десяток лет занимаюсь боксом. Жена - кикбоксингом. Мы не ссоримся. Нам ссыкотно.
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 34 C нами с 27.05.2006 Репутация: 85.6
|
|
Немного разовью тему на предмет замены входного автомата. Однокомнатная квартира в Жуковской девятиэтажке. Входной выключатель совсем старый, черный такой. Он вроде как рабочий, т.е. цепь размыкается если его пальцем щелкнуть. А вот на защиту от КЗ он вряд ли сработает. Хочу его поменять, на обычный однофазный автомат ампер на 16-25. Стоит этот автомат в общем коридоре.
Входной автомат в общем коридоре - чья это собственность?
Куда мне обращаться?
Поменяют ли мне его, если он в принципе рабочий?
Сколько ампер ставить на 1к квартиру с газовой плитой, 16 или 25?
На моей другой квартире в Жуковском в 2004 году нам поменяли счетчики и входные автоматы бесплатно. И счетчик и автоматы стояли в общем коридоре.
|
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 31.07.2012 Репутация: 58.5
|
|
Птюч писал(а): |
Хочу его поменять, на обычный однофазный автомат ампер на 16-25. Стоит этот автомат в общем коридоре.
|
на обычный однофазный нельзя. обязательно нужно 2-х контактный для одновременного размыкания и фазы и нуля.
Автомат нужен на 5000/220 = 22,7 ампера Ближайший номинал это 25 А
бери Автомат IEK 2п C/ 25А ВА 47-29 за 169руб. И вызывай электриков из домоуправления. Поменять обязаны бесплатно , если конечно хорошо в ДУ поругаешься с Инженером.
С электриками ДУ на эту тему разговаривать БЕСПОЛЕЗНО, только платить .
|
_____________________________ Наверх по служебной лестнице не пробиваются - по ней всплывают
Разговаривая с женщиной, говорите дружелюбным и ласковым голосом.
Женщина как любое животное не понимая смысла речи, прекрасно чувствует интонацию.
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 57 C нами с 15.06.2010 Репутация: -4.8
|
|
IvanP писал(а): |
Автомат нужен на 5000/220 = 22,7 ампера Ближайший номинал это 25 А
бери Автомат IEK 2п C/ 25А ВА 47-29 за 169руб.
|
АВ надо брать исходя из реального потребления. Вы написали максимальную разрешенную мощность, но реально может быть как меньше, так и больше. Слишком большой ставить опасно, может не сработать при "частичном КЗ". Слишком мало - будет вылетать. Просто просуммируйте мощности одновременно включенных приборов (стиралка, чайник, утюг) и делите на 220, Если проводка старая (люминий) лучше ставить 16 и просто одновременно не включать сильно потребляющие приборы
Желательно ставить дифавтомат или УЗО+АВ, чтобы защититься дополнительно от утечки на землю
|
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 43 C нами с 18.03.2007 Репутация: 295.2
|
|
Мощность автомата так же зависит от состояния подводящей проводки и отключающего вышестоящего автомата.
Рекомендую еще поставить помимо вышеперечисленного реле контроля напряжения, отключающее ввод при выходе напряжения за допустимый диапазон напряжений при аварии.
|
_____________________________ Мы кое в чём поднаторели: Мы тарелки бьём весь год — Мы на них уже собаку съели, Если повар нам не врёт...
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 57 C нами с 15.06.2010 Репутация: -4.8
|
|
ZN_Alien писал(а): |
Рекомендую еще поставить помимо вышеперечисленного реле контроля напряжения, отключающее ввод при выходе напряжения за допустимый диапазон напряжений при аварии.
|
Неплохие РЕСОНТы в Электромастере за 800 руб
|
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 36 C нами с 09.09.2016 Репутация: 0.3
|
|
Вторую зиму замерзаю в галимой панельке 14 этажный. Уже и окно поменял, и швы межпанельные, а температура как была +20*С в квартире при -5*С на улице так и осталась. Решился на крайний метод: поставить двухтарифный счетчик и топить электрическим обогревателем на 1500Вт как раз в ночной период времени с 23:00-7:00.
Сейчас тариф 3.53р/1кВт круглосуточно, а будет 4.06р день и 1.46р ночь.
Дневное подорожание не существенное, а вот ночью планирую хорошенько сэкономить. Ведь если даже топить по 1кВт в час то:
-При 3.53р: 1313р в месяц именно на обогрев ночью.
-При 1.46р: 543р в месяц.
770р экономия в теории без учета дневного тарифа.
Заказал работа+счетчик 4500р. 10летняя гарантия 500р итого 5000р. Планирую отдать мосэнергосбыту.
|
_____________________________ Копия всегда хуже оригинала.
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 43 C нами с 18.03.2007 Репутация: 295.2
|
|
А стены утеплять снаружи не пробовали?
Мне кажется электричеством топить полумера.
|
_____________________________ Мы кое в чём поднаторели: Мы тарелки бьём весь год — Мы на них уже собаку съели, Если повар нам не врёт...
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 16.09.2010 Репутация: 46.1
|
|
...
|
Последний раз редактировалось: Lena326 (13 Сен 2020, 11:18), всего редактировалось 1 раз
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 43 C нами с 18.03.2007 Репутация: 295.2
|
|
DiP-99 писал(а): |
Мосэнергосбыт писал(а): |
П. 9 ст. 11 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п. 81 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354) и п. 145 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.
|
Спасибо за информацию. Согласно п.81 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354)
81.9. Ввод приборов учета в эксплуатацию в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, осуществляется исполнителем (Энергосбыт?) без взимания платы.
Т.е. если я сам поставил и подключил счётчик, на каком основании берут деньги за пломбировку (ввод в эксплуатацию)?
|
Я данным вопросом интересовался в рамках не замены прибора учета, а в рамках замены проводов на старом приборе учета, но с еще годным МПИ. Представитель Мосэнергосбыта обьяснил, что Ввод прибора в эксплуатацию это :
Демонтаж старого электросчётчика;
Монтаж нового электросчётчика;
Проверка правильности схемы подключения;
Пломбировка электросчётчика.
Если сам устанавливаешь, то пункты 1 и 2 уходят. Но два других остаются, А мосэнергосбыт утверждает, что без пункта 3 он ничего делать не будет... фактически навязанная платная услуга.. Формально хрен прикопаешься. Но надо читать 442 постановление в районе 145-150 пунктов.
Но при этом если предоставить допуск по электробезопасности работника выполняющего подключение, но услуга проверка схемы не требуется. Не пойму в каком месте обманывают. Возможно существует еще какой-то документ который обосновывает в каком случае обязательно включение услуги проверка схемы.
|
Последний раз редактировалось: ZN_Alien (03 Дек 2017, 14:57), всего редактировалось 1 раз
_____________________________ Мы кое в чём поднаторели: Мы тарелки бьём весь год — Мы на них уже собаку съели, Если повар нам не врёт...
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 40 C нами с 19.04.2010 Репутация: 160.3
|
|
on1y писал(а): |
Вторую зиму замерзаю в галимой панельке 14 этажный. Уже и окно поменял, и швы межпанельные, а температура как была +20*С в квартире при -5*С на улице так и осталась.
|
Стены квартиры на лестничную площадку выходят? Какая там температура?
|
|
|
|
|
|
|
|