Имя:    Пароль:      Помнить меня       
Unsorted   ~  Общий  ~  Выбивает УЗО в ванной....
На страницу 1, 2, 3, 4  »
Kulibin
Сообщение  05 Ноя 2011, 7:24  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 64 Пол: Мужской 
C нами с 02.11.2010
Репутация: 40.9

Вопрос к понимающим и знающим.
В ванной у матери года 4-5 назад делали ремонт после обмена квартирами.

Меняли эл. проводку.
Свет на автомат отдельно. Розетки отдельно на УЗО.
УЗО типа Moeller C25 (PFL4/1N/C/003).
Всё эти года было нормально.
В ванной 5 или 6 розеток, на всякий случай Улыбочка . Ну и ванна не как у хрущевках Подмигивание . Душевая кабина отключена.
На эти розетки повешены ещё 3 настенных светильника, каждый со своей дёргалкой. Есть подсветка зеркала. Выключатель с неонкой вроде.
Что ещё... ну вроде всё.
Так вот с нек. пор стало выбивать УЗО.
Может месяц всё работать нормально, а потом раз и отключится. Отключение вроде всех потребителей не решает проблему.
Всё равно что-то не даёт включить. Иногда включить можно. Но через пару недель может снова выбить. И ни с чем вроде не связано.

Я тут решил поменять такое же узо из комнаты, всё равно выбивает. Значит дело не в сломанном УЗО. Этот же УЗО в комнате пашет нормально.

Ванна в принципе сухая, есть вентилятор.
Даже когда отключаю все дергалки на светильниках, отключаю стиралку, сушилку для волос, то бишь фен, и проч., то при включении УЗО, оно выбивает.

Где копать? ну отключу и вытащу все розетки, отключу все светильники даже их может лучше снять нафиг... хотя и так вроде нет нагрузки...
Из-за неонки в выключателе?
Может где просверлили саморезом? Но там везде пластиковые пробки...как саморез может коротить.. короче фигня...
И почему столько лет не было проблем...
Ничего не менялось.
Или поставить не УЗО, а обычный автомат?
Вроде не хотелось-бы.

Если какие мысли?

Забыл написать, что быстрая прозвонка всей розеточной цепи тестером в режиме пищалки, при вырубленном УЗО, не показала КЗ. Типа всё нормально.


Последний раз редактировалось: Kulibin (05 Ноя 2011, 8:03), всего редактировалось 2 раз(а)
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
oscar333
Сообщение  05 Ноя 2011, 7:57  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской 
C нами с 13.06.2010
Репутация: 57.4

Нарисуй схему подключенмя.
В начало
Профиль : Личное Сообщение
VanB
Сообщение  05 Ноя 2011, 8:04  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 41 Пол: Мужской 
C нами с 18.04.2011
Репутация: 16.8

Какое сечение провода? Есть подозрение, что порлавился он и х...чит КЗ.
А так давай думать логически. Этот дифф. срабатывает по утечке тока. Так что вариантов немного, или кз или где-то соединение.

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

Не понял про саморез. Пит. Провод саморезом раздербанили?
В начало
Профиль : Личное Сообщение
Kulibin
Сообщение  05 Ноя 2011, 8:07  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 64 Пол: Мужской 
C нами с 02.11.2010
Репутация: 40.9

oscar333 писал(а):
Нарисуй схему подключенмя.


Ну как я нарисую.. Не я ж делал.
А по моим мыслям просто как обычно, шлейфом. 5 розеток, от них вверх провода на светильники, светильники своей дёргалкой включаются. Я косил на лампочки, бывает, что они глюкают.

Всё сделано добротно. Провод на розетки медь, 2, 5 квадрата.
В коробке ещё пять таких УЗО и пять автоматов на освещение.
Всё аккуратно, провода в жгутах...с бирками с надписями.

Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:

VanB писал(а):
Какое сечение провода? Есть подозрение, что порлавился он и х...чит КЗ.
А так давай думать логически. Этот дифф. срабатывает по утечке тока. Так что вариантов немного, или кз или где-то соединение.

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

Не понял про саморез. Пит. Провод саморезом раздербанили?


Нет, это я просто свою версию.. подумал, т.к. где ещё может коротить..
ну типа когда светильки два года назад вешали, могли просверлить.
Но тогда бошевским индукционником по стене проводку щупали. Не могли попасть.

Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

Когда-то неонка у меня в квартире в выключателе выбивала узо. Пока не отключил...
А так хрен его знает... Прожигать, как это делают высоковольтники Весело
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
zaplatka
Сообщение  05 Ноя 2011, 9:41  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 48 Пол: Мужской  Доверенный пользователь
C нами с 14.01.2008
Репутация: 83.8

УЗО не реагирует на кз, реагирует только на утечку. Как вариант есть повреждение изоляции куда и попадает влага, что вызывает отключение.
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение : Сайт
Делавар
Сообщение  05 Ноя 2011, 11:07  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской  Доверенный пользователь
C нами с 21.03.2005
Репутация: 130.5

отключи выключатель с ночником

_____________________________
Если бросить палку собаке, она будет глядеть на эту палку. А если бросить палку льву, то он будет, не отрываясь, смотреть на кидающего.
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
Kulibin
Сообщение  05 Ноя 2011, 11:50  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 64 Пол: Мужской 
C нами с 02.11.2010
Репутация: 40.9

zaplatka писал(а):
УЗО не реагирует на кз, реагирует только на утечку. Как вариант есть повреждение изоляции куда и попадает влага, что вызывает отключение.


А как просечь?
Мне говорят, что забей на дифференциал и поставь тупо обычный автомат на 15А-25А..

А вот чтобы проводка и влага хоть как-то рядом были, это маловероятно.. все разнесены на полметра или больше.


Последний раз редактировалось: Kulibin (05 Ноя 2011, 12:03), всего редактировалось 1 раз
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
Alpinyuga
Сообщение  05 Ноя 2011, 12:02  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 43 Пол: Мужской 
C нами с 17.01.2009
Репутация: 77

Подсветка неон или диоды?Если неон то сколько стоит по времени?Скорее всего на контакты попадает конденсат и из-за этого и вышибает.
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
Kulibin
Сообщение  05 Ноя 2011, 12:06  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 64 Пол: Мужской 
C нами с 02.11.2010
Репутация: 40.9

Alpinyuga писал(а):
Подсветка неон или диоды?Если неон то сколько стоит по времени?Скорее всего на контакты попадает конденсат и из-за этого и вышибает.


Да сухо в помещении. И дверь не закрывается и вентиляция есть.. с датчиком влажности. Так он даже не реагирует на влажность. Т.к. сухо, как в комнате. Вся влага, когда моются, в кабине остаётся. Там не открытая ванна.

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

А подсветка в выключателе неонка через резистор, как всегда это было. Не светодиод.
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
SerP-84
Сообщение  05 Ноя 2011, 12:14  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 40 Пол: Мужской  Доверенный пользователь
C нами с 10.11.2006
Репутация: 94.4

был случай, что в самом УЗО не доржал флажок. поменяли на УЗО другой фирмы - все в норме.

_____________________________
Скорость ни разу никого не убила, внезапная остановка… вот что убивает. ©
Джереми Кларксон
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение : Сайт : SkypeID : ICQ
Kulibin
Сообщение  05 Ноя 2011, 12:52  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 64 Пол: Мужской 
C нами с 02.11.2010
Репутация: 40.9

SerP-84 писал(а):
был случай, что в самом УЗО не доржал флажок. поменяли на УЗО другой фирмы - все в норме.


Было такое и у меня когда-то.
Но то был русско-китайский узо.
А потом я ж написал, что менял местами УЗО я заведомо рабочий..
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
oscar333
Сообщение  05 Ноя 2011, 14:17  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской 
C нами с 13.06.2010
Репутация: 57.4

А заземлена ли ваша стиральная машина, если да, то как, и есть ли в вашем доме заземление вообще?.
P.S.прикручивание желто-зеленого провода к батарее отопления не являются заземлением.
В начало
Профиль : Личное Сообщение
Kulibin
Сообщение  05 Ноя 2011, 14:37  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 64 Пол: Мужской 
C нами с 02.11.2010
Репутация: 40.9

oscar333,
Заземление есть. И отличное. Именно "земля", а не нуль.
Нормальный контур.

Несколько понимаю, т.к. имею отношение по образованию к лектричеству.. Весело
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
zavvin
Сообщение  05 Ноя 2011, 14:51  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской 
C нами с 27.04.2008
Репутация: 76.3

Розетки разнесены или в куче? Соединены если не в куче шлейфом или через распайку? Светильники как подключены, к розеткам или в распайку?

_____________________________
Хочешь чтобы работа была сделана хорошо - сделай её сам.
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
oscar333
Сообщение  05 Ноя 2011, 14:56  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской 
C нами с 13.06.2010
Репутация: 57.4

УЗО капризны к токам утечки, и если вы имеете отношение по образованию к электричеству, я думаю вы легко найдете это место,других причин при условии правильного подключения я лично не вижу.
В начало
Профиль : Личное Сообщение
Показать сообщения:   
На страницу 1, 2, 3, 4  »

Unsorted   ~  Общий  ~  Выбивает УЗО в ванной....

Ответить на тему

Перейти:  





Powered by phpBB   © Unsorted Team  support@unsorted.me  promo@unsorted.me  Полезные скрипты