Okravpal
Сообщение  15 Апр 2011, 17:01  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 38 Пол: Мужской 
C нами с 10.04.2011
Репутация: 30.6

"оранжевые с рычажками" WAGOвские клеммы (серия 222) никак не подходят для соединения al+cu (al+al кстати тоже) соединение внутри клеммы идет за счет медной пластины, внутри нет пасты, как следствие = окисление.

Винт - самое популярное в нашей стране соединение, однако по ПУЭ любое винтовое соединение 1 раз в полгода должно проверяться, подкручиваться, я пока ни одного человека не видел, который соблюдает это правило.

Самый лучший вариант для соединение однотипных проводов - это, конечно, пайка. Лучше любой самой хорошей немецкой клеммы - это не мои слова, а непосредственно инженеров клемм WAGO, Однако пайка трудоёмка и занимает много времени.

ФУФЫРИКу рекомендовал бы клеммы WAGO 773 302 (двойные, маленькие, черные - их уже тут советовали).
В начало
Профиль : Личное Сообщение
kotyara2012
Сообщение  11 Дек 2011, 18:51  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 41 Пол: Мужской  Доверенный пользователь
C нами с 12.06.2009
Репутация: 61.1

Нужен электрик для того чтобы перенести счетчик в квартиру, установить щиток с автоматами и развести проводку. Квартира 2-ка хрущевка. Большими финансовыми возможностями не располагаю.
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
BAKSS
Сообщение  14 Дек 2011, 21:00  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 38 Пол: Мужской  Доверенный пользователь
C нами с 24.05.2006
Репутация: 86.2

Имеем 6 источников постоянного света, мощность каждого 1000 Вт. Какой провод заложить и какие розетки использовать? С заделом на будущие.
В начало
Профиль : Фотоальбом : Блог : Личное Сообщение
Кузьмич
Сообщение  14 Дек 2011, 21:18  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской 
C нами с 26.03.2006
Репутация: 124.5

BAKSS, если грубо, то 1кВт мощности -> 1мм^2 сечения провода.
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
DStar17
Сообщение  15 Дек 2011, 14:49  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской  Доверенный пользователь
C нами с 15.07.2005
Репутация: 133.9

А если провод алюминиевый - в два раза толще?

_____________________________
С дивана видно всё, ты так и знай!
В начало
Профиль : Фотоальбом : Блог : Личное Сообщение
Anry
Сообщение  15 Дек 2011, 15:01  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской 
C нами с 25.01.2005
Репутация: 98.1

DStar17, алюминиевые провода вообще лучше не закладывать) а вообще примерно на ступень толще, если выбирать из ряда 1.5-2.5-4-6-10. лучше просто по таблицам свериться, в инете полно.

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

BAKSS, провод 6 мм2, медный. обычная бытовая розетка конечно держит киловат (если каждый источник подключать в свою розетку), но вот места подключения такого толстого провода могут оказаться слабым звеном, начнут греться. и работать с толстым проводом очень неудобно. если есть возможность, лучше бы провести две или три независимых линии линии от своих АЗСов проводом 2.5 квадрата
В начало
Профиль : Блог : Личное Сообщение
BAKSS
Сообщение  15 Дек 2011, 17:53  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 38 Пол: Мужской  Доверенный пользователь
C нами с 24.05.2006
Репутация: 86.2

Я так понимаю самый лучший вариант взять свободную фазу, есть в наличии, и на ней соорудить щит под данные источники света. Ноль я так понимаю, могу взять с того щита который уже есть.

Пускай провод будет 2,5 квадрата на каждый, автоматы какие ставить и нужен ли общий в новом щите в щитовой автомат на этой фазе стоит.


Да проводка будет открытой, во что лучше убрать в трубу пвх, короб или иной вариант.
В начало
Профиль : Фотоальбом : Блог : Личное Сообщение
Trigan
Сообщение  15 Дек 2011, 20:26  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 35 Пол: Мужской 
C нами с 26.10.2005
Репутация: 141.7

да, можно поставить щит, автоматы на каждый потребитель по 10А сойдет. Провод покатит 1,5 квадрата. Насчёт, во что убрать провод, хз, это по обстоятельствам. По большому счету пофиг. Если за потолок всё будет прятаться, то гофра, если по стенам, то короб. Общий автомат лучше поставить.
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
DStar17
Сообщение  15 Дек 2011, 20:32  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской  Доверенный пользователь
C нами с 15.07.2005
Репутация: 133.9

Anry писал(а):
DStar17, алюминиевые провода вообще лучше не закладывать) а вообще примерно на ступень толще, если выбирать из ряда 1.5-2.5-4-6-10.

всё это конечно так, но медь в 3.5 раза дороже стоит Подмигивание

_____________________________
С дивана видно всё, ты так и знай!
В начало
Профиль : Фотоальбом : Блог : Личное Сообщение
zaplatka
Сообщение  15 Дек 2011, 21:08  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 47 Пол: Мужской  Доверенный пользователь
C нами с 14.01.2008
Репутация: 83.8

DStar17 писал(а):
А если провод алюминиевый - в два раза толще?

Если руководствоваться ПУЭ, то запрещено применять алюминиевые провода сечением меньше 16 квадрат.

BAKSS писал(а):
Имеем 6 источников постоянного света, мощность каждого 1000 Вт. Какой провод заложить и какие розетки использовать? С заделом на будущие.

Напряжение питание источника постоянного света? тип лампы? однофазное или трёхфазное подключение?
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение : Сайт
Anry
Сообщение  16 Дек 2011, 10:42  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской 
C нами с 25.01.2005
Репутация: 98.1

DStar17, Это не то, на чем можно сильно сэкономить) К тому же алюминиевый провод надо класть большего сечения, и разница в цене уже не такая большая выходит. А гемора с ним потом будет много. Проводку обычно сложно менять, её на десятилетия делают, стоит ли экономить? К тому же, как тут правильно заметили, по правилам алюминий вообще нельзя класть)

BAKSS, Можно и щит, если в старом щите сложно разместиться, или это неудобно. От старого щита до нового - 6 квадратов, потом вполне можно делать по два потребителя на провод 1.5 квадрата (уточнил, у них максимальная нагрузка 3.3 киловата). Тогда и АЗСов будет три (на 10А), а не шесть, и провод дешевле обойдется. Ставить или нет АЗС на входе в новый щит зависит от того, далеко ли старый щит. Если в том же помещении, то, думаю, не обязательно, но можно поставить. Вместо него также можно поставить просто галетный выключатель. Но в любом случае, в старом щите на эту фазу АЗС, конечно, должен стоять, 32А.
В начало
Профиль : Блог : Личное Сообщение
DStar17
Сообщение  16 Дек 2011, 20:04  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской  Доверенный пользователь
C нами с 15.07.2005
Репутация: 133.9

Anry писал(а):
DStar17, Это не то, на чем можно сильно сэкономить) К тому же алюминиевый провод надо класть большего сечения, и разница в цене уже не такая большая выходит. А гемора с ним потом будет много. Проводку обычно сложно менять, её на десятилетия делают, стоит ли экономить? К тому же, как тут правильно заметили, по правилам алюминий вообще нельзя класть.

Алюминиевый в полтора раза толще нужен, в итоге экономия в два раза. При больших объёмах работ получается очень большая сумма. Какой может быть гемор, если "её на десятилетия делают"? К тому же медь окисляется и покрывается зелёными хлопьями, особенно в ПВХ изоляции. Алюминий покрывается сверхонкой прозрачной оксидной плёнкой и дальше не окисляется.

_____________________________
С дивана видно всё, ты так и знай!
В начало
Профиль : Фотоальбом : Блог : Личное Сообщение
Anry
Сообщение  17 Дек 2011, 17:36  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской 
C нами с 25.01.2005
Репутация: 98.1

DStar17, эта оксидная пленка может и прозрачная, но сопротивление имеет большое. поэтому во всех контактах провод греется. от нагрева алюминий становится более хрупким, к тому же у самого металла и у оксидной пленки разные коэффициенты температурного расширения, от этого оксидная пленка может трескаться и окисление проникает дальше вглубь металла. Поэтому в местах соединений проводимость со временем еще падает. К тому же при циклическом нагревании-охлаждении провода в контакте он сам по себе становится тоньше, контакт разбалтывается. Даже по старым стандартам все винтовые соединения с алюминевыми проводами надо чуть ли не раз в полгода протягивать. Вы готовы вскрывать все розетки и выключатели и этим заниматься на досуге?)

Медь окисляется, если проводка не защищена, а условия агрессивные. Подвал например, влажный гараж, улица. Или если он присоединен к клемме из металла, который сам окисляен. Для агрессивных сред есть паста специальная, которой можно контакты защитить.


Последний раз редактировалось: Anry (17 Дек 2011, 17:55), всего редактировалось 1 раз
В начало
Профиль : Блог : Личное Сообщение
Kатенька
Сообщение  17 Дек 2011, 17:48  Ссылка : Ответить с цитатой
Возраст: 35 Пол: Женский 
C нами с 14.01.2008
Репутация: 49.7

а лучше на такой посадить
http://www.slavelektro.ru/img/WAGO_222-413.jpg

Добавлено спустя 43 секунды:

или обычный но с пастой http://www.mir-sveta.com/published/publicdata/MIRSVETADB/attachments/SC/products_pictures/wago-308.jpg
В начало
Профиль : Фотоальбом : Личное Сообщение
Anry
Сообщение  17 Дек 2011, 17:57  Ссылка : Ответить с цитатой
Пол: Мужской 
C нами с 25.01.2005
Репутация: 98.1

Kатенька, конечно, если соединение провод-провод. а в розетках, АЗСах, минусовых шинах - везде все равно винты остаются
В начало
Профиль : Блог : Личное Сообщение