Вопрос к понимающим и знающим.
В ванной у матери года 4-5 назад делали ремонт после обмена квартирами.
Меняли эл. проводку.
Свет на автомат отдельно. Розетки отдельно на УЗО.
УЗО типа Moeller C25 (PFL4/1N/C/003).
Всё эти года было нормально.
В ванной 5 или 6 розеток, на всякий случай . Ну и ванна не как у хрущевках . Душевая кабина отключена.
На эти розетки повешены ещё 3 настенных светильника, каждый со своей дёргалкой. Есть подсветка зеркала. Выключатель с неонкой вроде.
Что ещё... ну вроде всё.
Так вот с нек. пор стало выбивать УЗО.
Может месяц всё работать нормально, а потом раз и отключится. Отключение вроде всех потребителей не решает проблему.
Всё равно что-то не даёт включить. Иногда включить можно. Но через пару недель может снова выбить. И ни с чем вроде не связано.
Я тут решил поменять такое же узо из комнаты, всё равно выбивает. Значит дело не в сломанном УЗО. Этот же УЗО в комнате пашет нормально.
Ванна в принципе сухая, есть вентилятор.
Даже когда отключаю все дергалки на светильниках, отключаю стиралку, сушилку для волос, то бишь фен, и проч., то при включении УЗО, оно выбивает.
Где копать? ну отключу и вытащу все розетки, отключу все светильники даже их может лучше снять нафиг... хотя и так вроде нет нагрузки...
Из-за неонки в выключателе?
Может где просверлили саморезом? Но там везде пластиковые пробки...как саморез может коротить.. короче фигня...
И почему столько лет не было проблем...
Ничего не менялось.
Или поставить не УЗО, а обычный автомат?
Вроде не хотелось-бы.
Если какие мысли?
Забыл написать, что быстрая прозвонка всей розеточной цепи тестером в режиме пищалки, при вырубленном УЗО, не показала КЗ. Типа всё нормально.
|
Последний раз редактировалось: Kulibin (05 Ноя 2011, 8:03), всего редактировалось 2 раз(а)
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 13.06.2010 Репутация: 57.4
|
|
Нарисуй схему подключенмя.
|
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 41 C нами с 18.04.2011 Репутация: 16.8
|
|
Какое сечение провода? Есть подозрение, что порлавился он и х...чит КЗ.
А так давай думать логически. Этот дифф. срабатывает по утечке тока. Так что вариантов немного, или кз или где-то соединение.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Не понял про саморез. Пит. Провод саморезом раздербанили?
|
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 64 C нами с 02.11.2010 Репутация: 40.9
|
|
oscar333 писал(а): |
Нарисуй схему подключенмя.
|
Ну как я нарисую.. Не я ж делал.
А по моим мыслям просто как обычно, шлейфом. 5 розеток, от них вверх провода на светильники, светильники своей дёргалкой включаются. Я косил на лампочки, бывает, что они глюкают.
Всё сделано добротно. Провод на розетки медь, 2, 5 квадрата.
В коробке ещё пять таких УЗО и пять автоматов на освещение.
Всё аккуратно, провода в жгутах...с бирками с надписями.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
VanB писал(а): |
Какое сечение провода? Есть подозрение, что порлавился он и х...чит КЗ.
А так давай думать логически. Этот дифф. срабатывает по утечке тока. Так что вариантов немного, или кз или где-то соединение.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Не понял про саморез. Пит. Провод саморезом раздербанили?
|
Нет, это я просто свою версию.. подумал, т.к. где ещё может коротить..
ну типа когда светильки два года назад вешали, могли просверлить.
Но тогда бошевским индукционником по стене проводку щупали. Не могли попасть.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Когда-то неонка у меня в квартире в выключателе выбивала узо. Пока не отключил...
А так хрен его знает... Прожигать, как это делают высоковольтники
|
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 48 C нами с 14.01.2008 Репутация: 83.8
|
|
УЗО не реагирует на кз, реагирует только на утечку. Как вариант есть повреждение изоляции куда и попадает влага, что вызывает отключение.
|
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 21.03.2005 Репутация: 130.5
|
|
отключи выключатель с ночником
|
_____________________________ Если бросить палку собаке, она будет глядеть на эту палку. А если бросить палку льву, то он будет, не отрываясь, смотреть на кидающего.
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 64 C нами с 02.11.2010 Репутация: 40.9
|
|
zaplatka писал(а): |
УЗО не реагирует на кз, реагирует только на утечку. Как вариант есть повреждение изоляции куда и попадает влага, что вызывает отключение.
|
А как просечь?
Мне говорят, что забей на дифференциал и поставь тупо обычный автомат на 15А-25А..
А вот чтобы проводка и влага хоть как-то рядом были, это маловероятно.. все разнесены на полметра или больше.
|
Последний раз редактировалось: Kulibin (05 Ноя 2011, 12:03), всего редактировалось 1 раз
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 43 C нами с 17.01.2009 Репутация: 77
|
|
Подсветка неон или диоды?Если неон то сколько стоит по времени?Скорее всего на контакты попадает конденсат и из-за этого и вышибает.
|
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 64 C нами с 02.11.2010 Репутация: 40.9
|
|
Alpinyuga писал(а): |
Подсветка неон или диоды?Если неон то сколько стоит по времени?Скорее всего на контакты попадает конденсат и из-за этого и вышибает.
|
Да сухо в помещении. И дверь не закрывается и вентиляция есть.. с датчиком влажности. Так он даже не реагирует на влажность. Т.к. сухо, как в комнате. Вся влага, когда моются, в кабине остаётся. Там не открытая ванна.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
А подсветка в выключателе неонка через резистор, как всегда это было. Не светодиод.
|
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 40 C нами с 10.11.2006 Репутация: 94.4
|
|
был случай, что в самом УЗО не доржал флажок. поменяли на УЗО другой фирмы - все в норме.
|
_____________________________ Скорость ни разу никого не убила, внезапная остановка… вот что убивает. ©
Джереми Кларксон
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 64 C нами с 02.11.2010 Репутация: 40.9
|
|
SerP-84 писал(а): |
был случай, что в самом УЗО не доржал флажок. поменяли на УЗО другой фирмы - все в норме.
|
Было такое и у меня когда-то.
Но то был русско-китайский узо.
А потом я ж написал, что менял местами УЗО я заведомо рабочий..
|
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 13.06.2010 Репутация: 57.4
|
|
А заземлена ли ваша стиральная машина, если да, то как, и есть ли в вашем доме заземление вообще?.
P.S.прикручивание желто-зеленого провода к батарее отопления не являются заземлением.
|
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 64 C нами с 02.11.2010 Репутация: 40.9
|
|
oscar333,
Заземление есть. И отличное. Именно "земля", а не нуль.
Нормальный контур.
Несколько понимаю, т.к. имею отношение по образованию к лектричеству..
|
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 27.04.2008 Репутация: 76.3
|
|
Розетки разнесены или в куче? Соединены если не в куче шлейфом или через распайку? Светильники как подключены, к розеткам или в распайку?
|
_____________________________ Хочешь чтобы работа была сделана хорошо - сделай её сам.
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 13.06.2010 Репутация: 57.4
|
|
УЗО капризны к токам утечки, и если вы имеете отношение по образованию к электричеству, я думаю вы легко найдете это место,других причин при условии правильного подключения я лично не вижу.
|
|
|
|
|
|
|
|