Возраст: 35 C нами с 26.10.2005 Репутация: 141.7
|
|
Может быть что угодно. Начиная с утечки, заканчивая просто не правильно подобраного автомата
|
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 48 C нами с 06.06.2007 Репутация: 95.7
|
|
Все началось после установки стиральной машины.
|
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 35 C нами с 26.10.2005 Репутация: 141.7
|
|
Может новый потребитель мощнее прежнего? Какой автомат стоит? На линии только стиралка или есть еще потребители? Какая мощность у стиралки? Выбивает на каком-то определенном моменте стирки или произвольно?
Почему вообще всю информацию вытаскивать приходится? Хотите нормальный ответ - нормально задайте вопрос.
|
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 38 C нами с 24.05.2006 Репутация: 86.2
|
|
Для машинки нужен отдельный контур со своим отдельным автоматом 16А + дифференциальный автомат провод трехжильный 2,5 мм2 по каждой жиле.
|
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 12.11.2008 Репутация: 74.6
|
|
замени автомат на 16 ампер
|
_____________________________ Там Где Мы, Там Победа! МП России.
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 09.04.2005 Репутация: 0.1
|
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 13.12.2007 Репутация: 57.1
|
|
а лучше, при возникновении таких "вопросов" стирать руками, и да пребудет с вами сила
|
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 48 C нами с 05.03.2008 Репутация: 52.8
|
|
Скорее всего нужен автомат большего тока отсечки(предположу что у вас стоит на 10 ампер или меньше, а надо 16 ампер или 25, если стиралка с него запитана не одна). Только скорее всего и проводка расчитана под ваш автомат. Попросите знакомого электрика посмотреть или вызывайте специалиста.
|
_____________________________ Они были такие романтичные, что над их перепиской ВКонтакте плакало даже ФСБ...
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 09.06.2005 Репутация: 548.7
|
|
Stone-pit, менять автомат на более мощный. Желательно еще и проводку до машинки поменять на соответствующую по потребляемой мощности машинке, иначе есть шансы, что старая проводка загорится с перегреву...
|
_____________________________ Меня никогда не оскорбляли сатанисты за то, что я не верю в их Дьявола. Это делали только любящие христиане за то, что я не верю в их бога. (с)
Рики Джервейс
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 15.07.2007 Репутация: 123.4
|
|
Господа, подскажите какой провод нужен для подключения электроплиты (варочная панель + духовой шкаф)? Подключение однофазное, напряжение 220В. Подойдет ли провод ВВГ 3х2,5?
|
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 43 C нами с 03.06.2007 Репутация: 93.1
|
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 27.04.2007 Репутация: 91.4
|
|
Сандер, сечение кабеля выбирается в зависимости от мощности оборудования!
Обычно для духового шкафа мощностью 3-3,5 КВт протягивается отдельная линия 3х2,5 от щита и ставится стандартная розетка на 16А. Тип кабеля NYM, ВВГ или ПВС в зависимости от удобства монтажа и "прямоты" рук электрика.
Для варочной поверхности мощностью 6-9 КВт протягивают отдельную линию 3х6 и делают вывод кабеля из стены, чтобы завести напрямую на клеммы варочной поверхности, без использования дополнительных силовых розеток. Кабель должен быть гибким - ПВС 3х6 или же 3 отдельных жилы проводом ПВ3 того же сечения.
|
_____________________________ Хватит продавать трусЫ!!!
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 15.07.2007 Репутация: 123.4
|
|
мирСМОТРИТнаМЕНЯ писал(а): |
Сандер, сечение кабеля выбирается в зависимости от мощности оборудования!
Обычно для духового шкафа мощностью 3-3,5 КВт протягивается отдельная линия 3х2,5 от щита и ставится стандартная розетка на 16А. Тип кабеля NYM, ВВГ или ПВС в зависимости от удобства монтажа и "прямоты" рук электрика.
Для варочной поверхности мощностью 6-9 КВт протягивают отдельную линию 3х6 и делают вывод кабеля из стены, чтобы завести напрямую на клеммы варочной поверхности, без использования дополнительных силовых розеток. Кабель должен быть гибким - ПВС 3х6 или же 3 отдельных жилы проводом ПВ3 того же сечения.
|
Проблема в том, что электрик уже сделал общий кабель 3х2,5 и сделал в стене общую встроенную розетку для электроплиты 32A/220В. Туда электрик предложил сразу подключить на одну вилку и варочная панель и духовой шкаф. Переделывать уже поздно, теперь думаю, что делать.
|
|
|
|
|
|
|
|
Возраст: 43 C нами с 03.06.2007 Репутация: 93.1
|
|
мощность то огласите
|
_____________________________ Где нет света - правит тьма...
|
|
|
|
|
|
|
C нами с 21.02.2012 Репутация: 42.5
|
|
Сандер писал(а): |
Проблема в том, что электрик уже сделал общий кабель 3х2,5 и сделал в стене общую встроенную розетку для электроплиты 32A/220В. Туда электрик предложил сразу подключить на одну вилку и варочная панель и духовой шкаф. Переделывать уже поздно, теперь думаю, что делать.
|
это не электрик а долбоб таперь можеш пользоваться всеми конфорками но только по очереди
однозначно протягивай провод от щитка только вместо ПВС 3х6 можно ПВС 3х4 за глаза хватит
и бабло немного сэкономишь
|
|
|
|
|
|
|
|